Buondì a tutti,
vi espongo un dubbio a cui sento risposte contrastanti, sia tra i professionisti che tra le autorità vvf.
Siamo nel capitolo S8, nella progettazione delle aperture di smaltimento fumo e calore d'emergenza. Parlo di tipo di alimentazione, trasmissione del segnale e motore di apertura.
Tale sistema non avendo riferimenti nelle UNI come lo progettate?
La maggior parte delle risposte che ricevo hanno discriminante principale: se lo smaltimento dei fumi è comandato da IRAI oppure comandato da pulsante manuale (da posizione protetta o non).

Esempio
Ammettiamo di parlare di classico deposito prefabbricato con sistema di apertura fumo e calore in emergenza dimensionato S3 e con almeno il 10% SEc comandato da pulsante manuale di allarme posto in posizione protetta.
Lavorando a favore di sicurezza io ragionerei predisponendo un ups come alimentazione di sicurezza dei sistemi di apertura (in caso mancasse la corrente elettrica al fabbricato), prevedrei dei cavi resistenti al fuoco e dei motori elettrici.

Voi come vi comportate a riguardo?
Help!